Pagina 4 di 4

Inviato: gio nov 05, 2009 11:06 am
da Scilla
allora ieri ho chiamato i thebeniani, gentilissimi
mi hanno detto che questo tipo di segnalazione la ricevono spesso per quel tipo di termostato (che culo eh! ho azzeccato quello giusto :ok: ) e che molto probabilmente bisogna cambiare una sequenza che viene impostata di default ma che fa sballare il programma :mumble:
siamo rimasti che domani chiamo il thebeniano quando c'è a casa mia anche l'elettricista e si parlano tra loro....mi sembra la soluzione migliore...onde evitare che mi salti in aria la casa
vi ringrazio di cuore per l'attenzione e tutti i consigli :bacio: :bacio:

Inviato: gio nov 05, 2009 11:23 am
da Fede
chiccha ha scritto:può capitare anche al miglior dei "litricisti" :cisssss:
infatti io ce li ho montati al contrario
quando è estate infatti si accende la caldaia hahahahahah

Inviato: gio nov 05, 2009 12:04 pm
da Scilla
Fede ha scritto:infatti io ce li ho montati al contrario
quando è estate infatti si accende la caldaia hahahahahah
:ahahaha: :ahahaha: :ahahaha:

Inviato: lun nov 09, 2009 5:01 pm
da Scilla
tutto a posto finalmente :ola:
l'elettricista aveva appunto invertito un filo....ora va che è una meraviglia

grazie a tutti :bacio:

Inviato: lun nov 09, 2009 11:30 pm
da laserman
anvedi che c'avevo preso giusto!

sti "litricisti" :ola: